Есть картинка мониторинга температуры в закрытом помещении, требуется на основании картинки определить неисправность системы, у кого какие будут варианты?
Ты бы хоть вкратце описал это чё? Холодильник со стабилизацией? Или нагревательный шкаф на полюсе холода?
комната с системой кондиционирования воздуха, думал и так понятно (по температуре) в ГОСТе жеж
Компрессор помер.
Электричество выключали …
Первый день бухали, второй отходняк ловили))))
нет, кондиционер жеж работает, только общая кривая пошла вверх, произошло ночью
Окно открылось ))
Когда ХЗ что по осям - это не мониторинг, а бред.
По нижней часы, по вертикальной температура, там жеж подпись есть. за два дня
Отключение питания. Судя по моментальному спаду температуры кондишен(ы) работают отлично.
37,5 часов? Ну, отлично. Абсолютно точно указывает на момент возникновения инцидента. Прям на пять с плюсом шкала.
индикатор не требует точности, плюс-минус час ничего не решают, когда инцидент длится полночи
Тогда и нехер гадать, что было. Ниче ж не сгорело.
прецизионные станки ночью отдыхали, надо найти что за хрень происходит, как там в Бандитском Петербурге - я не понимаю, что происходит
Для начала, видимо, стоит поставить регистратор на эл.сеть. Может действительно ночью свет обрубали
стоит, питающая сеть не выключалась
Кто хочет разобраться - делает нормальный мониторинг. А в остальных случаях - это ловля бабочек трусами.
Но кондюки же останавливались
нет, работали, там же видна пила по температуре, только сдвигалась вверх