Правильно подключение термистор

Есть фантазия измерять температуру в удалённых помещениях.
Самое простое решение - термисторы.
Вопросы:
1). Какой номинал конденсатора выбрать, при условии работы в зоне индустриальных помех?
2). При размещении резистора R2 рядом с термистором, он будет подвержен колебаниям фактически уличной температуры. Как правильно, поставить резистор рядом с термистором, или рядом с контроллером?
Терморезистор

если точность не нужна то норм ) , будет ± лапоть.
а если по уму и именно термистор то для них есть соответствующие контроллеры.
а проще цифровой датчик и какой нибудь МК поставить в удаленное помещение.

Точность +- 1 град. вполне приемлема.
Где всё-таки лучше разместить резистор R2? Рядом с термистором или рядом с контроллером?

на аналоговом пине Ардуино на большом расстоянии никак не получите

Рядом с контроллером. И одним проводом меньше

С чисто практической точки зрения проще рядом с контроллером. Провода всего 2 до термистора. Да конденсатор микрофарад на 100 и будет почти точная температура. Кривую термистора надо знать и воспроизводить. Проще ds18b20 поставить.

Температурным изменением сопротивления провода, при терморезисторе 10 кОм, думается, можно пренебречь.

Да конденсатор микрофарад на 100

Не многовато?

Проще ds18b20 поставить.

Их есть у меня. Смущает, что из провода у меня только UTP-4. Расстояние из-за закоулков будет где-то метров 30.

не вариант

Можно попробовать PT100 и MAX31865 по четырёхпроводной схеме подключения. Хотя там витуха желательно экранированная.
Хотя, если рядом никаких наводок, то пойдет и UTP-4.
А с термистором надо еще учесть нелинейность аналогового входа. И всё-равно херня получится.

Кстати - вариант ds18b20 и две витухи по 2 жилы в парралель.

Это как раз хорошо - витая пара. А 100 мкф как раз что б разные наводки усреднить и обнулить. Я б 10000 поставил. С делителем 10к всё равно до секунды постоянная времени не дотянет.

Пара на питание и один из другой пары сигнальный.

Второй в паре с сигнальным - на землю

Емкость больше. Нужно играться. От кабелей ещё зависит. Хотя, 30 м это не расстояние.)

Подтверждаю, прошлый год трахался с НТС пытался что-то типа ±1 °С получить … фиг там, даже сама измериловка на это проблема, если не считать 18В20, чем измерять -то?
Как вариант брать не PT100, а PT1000 у него отклик побольше и калибровать по нему, но это отдельная работа.

Да нет, при 4-х проводной схеме включения и требованиях ± градус ничего калибровать не надо. MAX31865 - хорошая штука.

1 лайк

калибровать НТС датчики, по PT