Помощь в отключении вентилятора твердотельного котла

Эта 170 м2. Это для дома 100 Вт на м2 большая мощность, а для теплицы и 400 Вт на м2 бывает не хватает. Если в пасмурные ночи отапливаю облака, то в ясные - космос)) Излучение только сквозь кровлю 50-70 Вт с м2.

Огуречный))

1 лайк

Спасибо большее, уехал на рыбалку а тут такое обсуждение бурное, всем спасибо, котел может спать спокойно трое суток если в тепло и не включаться совсем, прикол данного котла что ему можно сделать свой зольник в виде емкости в нашем случае 8м3, кочегарка отдельное помещение спокойно справляется с двухэтажным домом 2 гаража, баня терраса примерно 540м2 все вместе с кочегаркой, уголь грузим мешками сейчас думаю сделать отдельный бункер на улице и подачу через стену в бункер котла, в морозы жрет по 7 мешков бункер целиком съедает но у нас и морозы -45, своей тяги ему хватает бесперебойник 200ам/ч стоит хватает в морозы обеспечивать котел и насосы порядка 6 часов дальше не экспериментировали заводили генератор.
за схемку спасибо именно так себе в голове я ее и рисовал
температура выхлопа на котле максимум что видел до улитки 220 градусов

Ну, если всё так - то можно,
как вариант - на вентилятор - датчик тока типа ACS712, либо какой другой.
На дымоход - термопару(есть даже готовый модуль для ардуино с MAX6675)
В сети есть примеры и описание, как работать.
Или что-то подобное.
Управление - какой-нибудь камень avr подобрать.

P.S. Только что увидел, что вопрос решён,
но на всякий добавлю, что W1209 работает до 110 градусов

после 110 отключается?

Нет.
110 - верхняя граница рабочего диапазона.

Выдержит ли датчик

-неизвестно.

Этот термостат для контроля теплоносителя(воды).
Как раз до 110°С для среднего давления.

P.S. Посмотрел даташит на подобный датчик - при пайке допускается температура 245°С на 2-3сек…